Наружные сети канализации из асбест но-цементной трубы Как можно без проведения земляных работ исправить излом трубы диаметром 200 мм.?

03 февраля в 07:44
207
Ответы (11)
  • 5 февраля в 13:24 • #
    Евгений Кузин

    Это только через муллу. Чудеса умеет делать только всевышний.

  • 5 февраля в 13:58 • #
    Герасимов Владимир

    Попробуйте протолкнуть внутрь аварийной асбоцементной трубы гибкую тонкостенную пластиковую трубу чуть меньшего диаметра. Если, конечно, позволят условия и пропускная способность трубы.

  • 5 февраля в 18:29 • #
    Александр Конобеев

    Места излома состыкуйте жестко, чтобы труба более не "изламывалась"-привяжите её к толстому деревянному бруску или длинному металлическому уголку, миллиметра три или четыре толщиной.
    Перед этим подберите в магазине подходящий хомут, который наденете на трубу после герметизации зазора.
    Гермет
    изировать любым герметиком и строительной лентой. Можно "дедовским" способом-старыми коготками и клеем момент, будет и эластично, и непроницаемо и-трескаться не будет.
    Если уголок(брус) толстый, то можно обойтись и без хомута...

  • 5 февраля в 20:17 • #
    Герасимов Владимир

    Александру Конобееву

    Места излома состыкуйте жестко, чтобы труба более не "изламывалась"-привяжите её к толстому деревянному бруску или длинному металлическому уголку...

    Интересно, как это сделать, если труба под землёй, а раскапывать её нельзя?

  • 5 февраля в 20:52 • #
    Евгений Кузин

    <Герасимову Владимиру>
    Я уже написал единственный реалистичный способ: через аллаха. Все остальные способы - фантастические. Увы. Пока человек не научился делать чудеса.((

  • 6 февраля в 00:12 • #
    Александр Полехин
    Как можно без проведения земляных работ исправить излом трубы диаметром 200 мм.?

    Без проведения земляных работ НИ КАК....

  • 6 февраля в 07:20 • #
    Кайрат Иманбаев

    Спасибо за интересные советы. Все таки без земляных работ ни как. Будем копать.

  • 6 февраля в 09:56 • #
    Александр Конобеев

    Герасимову Владимиру:"Интересно, как это сделать, если труба под землёй, а раскапывать её нельзя?"

    А слово "наружные" автор в каком смысле употребляет? Скажи, что труба лежит в земле-всё понятно. А "земляные работы"-понятие растяжимое, у кого-то и цветок пересадить-"земляные работы"...

  • 6 февраля в 16:07 • #
    виктор м

    "А слово "наружные" автор в каком смысле употребляет? "
    -------------------------------------
    В том смысле, что труба находится вне дома. Хотя правильнее было бы "внешние".

  • 7 февраля в 10:12 • #
    ydraev Драев

    Наружные инженерные сети - НИС.
    Внутренние инженерные системы - ВИС.
    Если наружные сети называть внешними, то аббревиатуры станут тождественными

  • 7 февраля в 10:33 • #
    ydraev Драев

    А как диагностировали излом? Телеметрией?
    Следует ли под "изломом" понимать деформацию трубы самотечной канализации затрудняющую, но не исключающую слив по ней?
    Если сечение в месте повреждения трубы удовлетворяет условиям эксплуатации (пропускной способности трубы), то на данном интервале возможно применить санацию "методом чулка" - трубу промыть под давлением; высушить теплым воздухом; "задуть" в трубу полимерный "чулок", который разместится по внутренней стенке трубы и возможно, частично выправит излом; отвердить "чулок".
    Если излом критически пережимает сечение трубы и не пропускает стоки или создает предпосылку создания засора и запечатки, то перед устройством "чулка" выбуривают по старой трубе новый ход.

>