Помогите выбрать стабилизатор. Каждый год у меня большая проблема. Напряжение в сети падает до 150-160 Вольт. перестает работать микроволновк

13 ноября в 20:50
550
Ответы (8)
  • 14 ноября в 13:30 • #
    Алексей Николаев

    Опишите параметры вашего присоединения к сети на профильных сайтах самодельщиков:
    сечение проводов,
    количество фаз,
    параметры просадки напряжения(в какое время, при какой нагрузке - общая пиковая мощность и по видам нагрузки(двигатели отдельно), нагреватели и лампочки отдельно.

  • 14 ноября в 16:06 • #
    Александр Николаев

    Мощность микроволновки примерно 1800 Вт. + еще чего нить нагрузить, например, холодильник - 400 Вт+ телевизор -50 Вт, + освещение - 200 Вт + комп -400 Вт... Короче, суммируйте все что у Вас прогнозируется включать одновременно через стабилизатор. Ну, допустим, 2500 Вт Надо 30% запаса, Итого: где то 3200 Вт. cos(fi) положим 0,78.
    Тогда мощность стабилизатора: 3200/0,78 = 4150 ВА.
    Вот и ищите стабилизаторы, мощностью примерно 3200 Вт или 4200 ВА Ближайшие по однофазному току 5400 Вт. Стоимость 6000-7000 руб.
    Это примерно, если точно, то см. выше Алексей Николаев.
    А вообще, что собираетесь запитывать: частный дом, дачу, квартиру...?

  • 14 ноября в 21:16 • #
    Владимир Фролов

    А почему бы не обратиться с претензией в снабжающую организацию???

  • 15 ноября в 15:33 • #
    Shemelev samarovski

    У нас частые перебои со светом и мы решили не рисковать техникой, а обезопасить. Холодильник уже выкинули из-за скачка электричества. Думали установить несколько стабилизаторов, но нам подсказали что можно и один, только чтобы был соответствующей мощности. Присмотрели стабилизатор. Но всеравно, сначала нужно проконсультироваться у специалистов какой лучше подойдёт с учётом электроприборов в нашей квартире.

  • 15 ноября в 18:28 • #
    Валерий Пачин

    Здравствуйте! У на в селе была проблема с низким напряжением. Жители устали обращаться в горсети и сделали отчет по проблеме, приложили фото и видео материалы. Отчет направили в вышестоящую организацию. Проблема оказалась в том, что часть провода между двух опор была малого сечения. Эту часть провода заменили на провод большего сечения, сейчас линия выдерживает нагрузку. Также может возникнуть окисление контактов, это зависит от материала провода, в особенности, если соединяются провода из разных металлов (алюминия и меди).

  • 15 ноября в 20:55 • #
    Ян Вотинов

    При выборе стабилизатора мы обращали внимание на надежность, качество, гарантию и мощность. Долго искали и остановились купили стабилизатор напряжения трехфазный PS6W-30 глянь тут характеристики https://wellvolt.ru/catalog/rubric-21.html недорогие трехфазные стабилизаторы для дома — это серия W и её модификации, универсальные трехфазные стабилизаторы топовой серии SQ — с самым широким диапазоном входного напряжения и высокой точностью стабилизации. Стабилизатор не только стабилизирует напряжение, но и преобразует ток в границах установленных выходных настроек. Мощность сети, конечно же, очень важна, но для обывательской практики важнее величина силы тока, возникающего под нагрузкой. Именно от этого параметра и стоит отталкиваться при выборе стабилизатора, проще говоря, нужно смотреть на максимальную ("крейсерскую", т.е. долговременную) величину силы тока, на которую рассчитан стабилизатор. Я этот момент ранее уже подробно описывал. Например, стаб с паспортной долговременной нагрузкой 5500 Вт (т.е. 25 А) при напряжении 180 В "вытянет" нагрузку 4500 Вт (180Вх25А), а при просадке до 150В - 3750 Вт (150Вх25А) и т.д. Для чайника низкое напряжение не критично, а вот для холодильника, телевизора, компьютера и т.п. особенно скачущее напряжение "не очень полезно". Не обязательно, чтобы стаб обеспечивал все электроприборы. Ведь через него можно запитать только из "самого нежного", например, освещение, холодильник, телевизор, компьютер... как мне представляется, в вашем случае даже 3000Вт-ного стаба не хватит...

  • 17 ноября в 12:19 • #
    Николай Стоянов

    Уверяю Вас как специалист в области электрики и электроники, НЕТ стабилизаторов с хорошими характеристиками и КПД такой мощности , что бы выдать Вам не обходимую мощности и требуемом напряжении он будет *жрать * из сети ещё больше энергии , и Ваши затраты на электричество вырастут .
    Если Вы готовы какую то сумму потратить договаривайтесь-требуйте от поставщика услуги, иначе ни как

  • 27 ноября в 19:17 • #
    Александр Кравченко

    Здравствуйте Виктор

    Низкое напряжение в вашей сети – это результат – перекоса фаз.
    Просто из 3-х фаз, питающих ваш дом или улицу – одну – перегрузили. Понавешали на неё – кучу потребителей.
    Лучше всего – не забивать себе голову стабилизаторами, а попросить обслуживающего вас электрика – переключить Вас на другую фазу. Проблемы решатся – мгновенно.
    Многие вообще спускают себе – трёхфазное напряжение, а наиболее облегчённую фазу выбирают переключателем. Хотя обычно – это нужно сделать – лишь раз.

>