Интересуют, какими нормативными документами нужно руководствоваться при выборе кабельной продукции (контрольные кабеля) для монтажных работ на объектах с повышенной вибрацией и пылеобразованием, таких как карьерные экскаваторы и конвейера итп?

31 июля в 15:01
220
Ответы (4)
  • 1 августа 2016 в 09:45 • #
    Дмитрий Гречишкин

    В первую очередь технической документаций объекта, паспортом или проектной документацией при строительстве объекта... А вот нормативной документацией должны были руковоствоваться при проектировании и создании объекта.

  • 1 августа 2016 в 14:42 • #
    Гуськов Михаил

    Работы нужно провести на действующем объекте, проектная документация отсутствует. Проект на новую систему есть, но он не корректный. Поэтому и нужна ссылка на СНИП, ГОСТ, ПУЭ итп.
    Знаю, что кабельная продукция на объектах в повышенной вибрацией, выбирается по определенным требованиям, одно из них- это жилы кабеля должны быть не монолитными (жесткая жила), а многопроволочными (гибкая жила). как пример , есть монтажный провод ПВ-1 (жесткая жила), а есть ПВ-3 (гибкая жила). То же самое и с кабелем.
    Помимо этого в помещении в котором нужно сделать эл. монтаж, повышенное содержание угольной пыли, которая оказывает воздействие на внешнюю изоляцию кабеля.

  • 2 августа 2016 в 12:12 • #
    Дмитрий Гречишкин

    Документация есть всегда.. Если Вы не можете найти концов - это другое дело... В этом случае есть 2 варианта : обратиться в ассоциацию кабельщиков с изложением своей проблемы и просьбой рекомендовать конкретный завод изготовитель кабеля - взрывозащищенным и пожароустойчивым, или написать непосредственно на заводы с описанием требований и просьбой выслать компредложение... Если вы сейчас сами полезете в снипы, вы просто утонете ... да , поскольку у вас горит, скорее всего придется заплатить...

  • 7 сентября 2016 в 10:11 • #
    Сергей Свиридов

    помимо вибрации не забывайте про угольную пыль, которая помимо токопроводимости обладает хорошими горючими качествами и при определенных условиях приводит к взрывам (особое внимание необходимо уделять защите). Так что считаю, вам необходимо выбирать кабельную продукцию шахтного исполнения.

    Кабель шахтный обладать влагозащищённостью, пожаробезопасностью, гибкостью, устойчивостью к механическим нагрузкам и сдавливанию.
    В конструкции шахтных кабелей применяются соответствующие специальные материалы:
    - медные или медные луженые проволоки;
    - изоляция из резины или пластмассы, не поддерживающей горение;
    - общее или отдельное экранирование жил из алюмофлекса, оплетки из медной проволоки или электропроводящей резины;
    - броня из стальных оцинкованных лент или проволок;
    - пластмассовая или резиновая защитная оболочка, не распространяющая горение, или повышенной теплостойкости.

>