Здравствуйте! Нужен совет. На 2-х трансформаторной тупиковой подстанции два по 16 000 КВА необходимо поменять маслян. выключатель У-110 кВ. на вакуумный. Вопрос: "Кроме установки самого выключателя что еще нужно будет приобрести и смонтировать?

18 октября в 09:49
205
Ответы (4)
  • 19 октября 2016 в 19:32 • #
    Yuri Yakovlev

    Судя по всему-это часть выполнения тех.условий,которые вам выданы.
    Там должно быть прописано. Скорее всего - надо обратиться в проектный институт,который делал этот проект подстанции и внести в него изменение. Возможно будет нужна установка одной -двух ячеек. Документы можете прислать?
    # 89267800365

  • 20 октября 2016 в 11:38 • #
    Автор вопроса

    День добрый! Спасибо , что откликнулись.Подстанция находится на балансе предприятия и эксплуатируется с 1979г. После очередного ремонта забраковали маслонаполненный ввод БМВ 110/200. Они выпускались по номерным чертежам. т.е. надежды на восстановление нет. Поэтому решили идти в ногу со временем и поменять на более современный коммутационный аппарат. А тех. условия будут выданы уже под то, что мы приобретем.
    И проектный институт соответственно будет выполнять наши "хотелки"- предприятие частное.
    Мне хочется быть уверенной, что заказывая на приобретение, за валюту вакуумный выключатель избавлю хотя бы лет на пять своих коллег от хлопот, связанных с ежегодными ремонтами двух выключателей. Спасибо!

  • 20 октября 2016 в 19:11 • #
    владимир бурдельный

    Если номиналы вакуумников понятны,то еще потребуется закупить блоки релейной защиты и проверить трансформаторы тока...Работа вообще называется модным словом ретрофит и у производителей вакуумников возможно даже закупить комплекты адаптации для замены старых масленников.С импортными вакуумниками есть одна проблемка-их обслуживание,эксплуатация и ремонт....Если у вас нет грамотного электроперсонала,то закупать дорогой импорт смысла нет,вакуумники нашего производства достаточно надежны,недороги и понятны нашим эксплуатационщикам..Проект переделки заказывать смысла особого нет....

  • 21 октября 2016 в 18:10 • #
    Yuri Yakovlev

    Можно все это сделать комплексно и с минимальными затратами,но не на этой странице.Нужны документы.

>