Выиграли тендер на поставку оборудования(измерительного), но мы должны возвести в цеху еще и ТЕРМОКОНСТАНТНОЕ помещение к нему.Есть тех задание. Сейчас нужно прикинуть ПРИМЕРНО, во сколько оно обойдется? Профессионалы-строители, сможете помочь(ПРИМЕРНО)?

24 августа в 14:14
Категории: Бизнес, Недвижимость
596
Ответы (15)
  • 24 августа 2017 в 18:18 • #
    Дмитрий Гречишкин

    Год назад в Карелии под 1-у измерительную машину с рабочим диапазоном температур 18-20 градусов так и не смогли найити Исполнителя за 1 млн 200 тысяч.
    Сам блок - это "фигня" можно даже из сэндвич панелей сделать, а вот вентиляция и температурный режим - проблема. Надо плясать от кубатуры помещения .

  • 25 августа 2017 в 18:18 • #
    Дмитрий Шлянов

    Присылайте техзадание посчитаем. #

  • 26 августа 2017 в 22:21 • #
    Станислав К

    Вот по этому у нас ракеты и горят и гореть будут... пока тендеры выигрывают не кто должен, а те кто может... Дилетанты...

  • 27 августа 2017 в 11:54 • #
    федоров валерий

    ТЗ-это одно.А под него еще и проект потребуется:его стоимость тоже учитывать нужно. Стоимость СМР считается уже на основании проекта,а не просто ТЗ.

  • 27 августа 2017 в 18:49 • #
    Маргарита Ефименко

    Федоров Валерий; Вы не правы, можно рассчитать стоимость в предпроектной стадии.

  • 28 августа 2017 в 01:06 • #
    Сергей Карамышев

    Присылайте ТЗ serg1ksv (co бака)mail.ru

  • 28 августа 2017 в 08:44 • #
    федоров валерий

    Маргарита,можно,но это будет Ваше собственное видение в очень первом приближении.

  • 28 августа 2017 в 10:55 • #
    Геннадий Гостин

    здравствуйте. мы ООО ЕвроСтройГарант можем помочь. 89135396470

  • 28 августа 2017 в 17:21 • #
    Ляззат Рахметова

    надо проконсультироваться у строителей, обычно они могут примерно "обсчитать "постройку, у экономиста еще можно спромить

  • 29 августа 2017 в 10:38 • #
    Евгений Кузин

    То есть, Вы выиграли тандыр, даже не представляя стоимость работ? Моща!!!
    Флаг в руки, барабан на шею.

  • 29 августа 2017 в 15:39 • #
    Маргарита Ефименко

    Валерий Федоров: Все можно обсчитать по укрупненке или по аналогу. Например-завод в Самаре. Тем более, что есть тех.задание.

  • 29 августа 2017 в 20:14 • #
    федоров валерий

    Маргарита!У Вас в руках КР есть?))

  • 19 сентября 2017 в 09:02 • #
    Эдуард Киргуев

    Любопытно было бы узнать продолжение истории. Вообще не понимаю, как можно тендерить вместе оборудование и строительство? Я поставляю оборудование (компрессорное) но ни разу не было еще такого, чтобы оборудование и строительство под него объединяли в один тендер. Бред какой-то! Мы даже монтажом оборудования не занимаемся - только ПНР.

  • 19 сентября 2017 в 10:42 • #
    Михаил Шутер

    Занимаюсь измерительными машинами уже более 20-и лет. За это время видел только одно помещение которое в полной мере соответствует понятию термоконстантное. Проблема в том что это должна быть "матрёшка" - внутри цеха коробка в которой другая коробка, между ними расстояние в 50 - 70 см для термоизоляции. Во внутреннюю полость от кондиционера и рекуператора подаётся поток воздуха через равномерно распределённые отверстия и удаляется через отверстия с противоположной стороны, в идеале через пол для удаления пыли. Измерительная машина должна стоять на отдельном фундаменте. Если есть пневматические опоры - это отдельная история с постоянными проблемами, я ни разу не видел чтобы их правильно поставили, в результате очень часто через какое то время они выходят из строя. Сам оператор и электроника источники тепла. Поток тёплого воздуха от электроники нужно отводить наружу или вынести электронику за пределы помещения. Нужна регистрирующая аппаратура для записи круглосуточно температуры и влажности в нескольких точках. Если детали крупногабаритные - нужен шлюз с транспортной системой (тележка, лебёдка, для любой системы идеален робот), промежуточный склад для выравнивания температуры. Освещения солнцем не должно быть! Сжатый воздух должен проходить специальную подготовку иначе помещение не пройдёт по санитарным нормам и оператор будет ходить с постоянной головной болью. Есть проблема с уборкой таких помещений.

    По поводу строителей таких объектов. Довелось видеть одно помещение просто с кондиционером без вентиляции, воздух от компрессора с осушителем подавался снаружи и всё равно влажность была запредельной.
    Другие решили поставить компрессор в термоконстантное помещение... ну зато влажности нет...

  • 20 сентября 2017 в 14:45 • #
    Павел Разумовский

    Представляется, что Вас банально надули с тендером. Это нонсенс - стройка такого
    специализированного помещения и наполнение его железом в одном флаконе.
    Видимо, в условиях тендера есть штрафные санкции за отказ ? Такая будка обойдется
    дороже самого оборудования.

>